hayırlı akşamlar:
4 adet güneş panelim artı ups ve 30a akü var, sistem 24 v
az önce şimşek çaktı ups kafayı yedi, gece gece... cam sigorta atmıştı değiştim sebeke akü arası tik tak tik tak geziyordu şimdi normale döndü ama sorum şu...
güneş panellerinden gelen güce nasıl yöntemle bir akım veya voltaj koruma sağlayabilirim
ne önerirsiniz kompoment vs ??? yoksa şarj kontrol falan hepsi yanacak,
çözüm bulana dek panellerden gelen kabloyu ayırdım
akım değeriniz çok yüksek değil ise ana girişe baypas diyodu atabilirsiniz belli voltajın üzerini üstünden kısadevre eder, panel bazlı da yapılabilir bu
akım değeriniz çok yüksek değil ise ana girişe baypas diyodu atabilirsiniz belli voltajın üzerini üstünden kısadevre eder, panel bazlı da yapılabilir bu
akım koruma prizlerin içindekine benzer varistör gibi bir kompoment yokmudur?
öğle güneşinde 4a ile akım çekiyor ama 100 w 2 adet daha panel ekleyecem,
şarj kontrol mppt 50a
akım koruma prizlerin içindekine benzer varistör gibi bir kompoment yokmudur?
öğle güneşinde 4a ile akım çekiyor ama 100 w 2 adet daha panel ekleyecem,
şarj kontrol mppt 50a
DC enerji hatlarının korunmasına baktığımızda 5V, 12V, 24V, 48V, 120V gibi kısmen daha düşük voltaj seviyelerinde beslenen cihazların korunmasına yönelik çözümler olduğu gibi 1000v ve 1500v dc özellikle Fotovoltaik sistemlerin korunması için tasarlanmış ürünlerde yoğun olarak kullanılmaktadır.
5 v dan başlıyormuş parafodur anlaşıldı hatta anten kablosu dsl ve data gibi birçok sektörde yaygınmış, ancak baya bi tuzlu fiyatları,,,
bende bu yüzden yanı başıma anahtar koydum hava kötüleştiğinde panellerden gelen gücü kesmek için, ertelenmiş bir çözüm ama hala akü bankamı bile tamamlayamadım,
ilgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkür ederim sağolun var olun
5 v dan başlıyormuş parafodur anlaşıldı hatta anten kablosu dsl ve data gibi birçok sektörde yaygınmış, ancak baya bi tuzlu fiyatları,,, bende bu yüzden yanı başıma anahtar koydum hava kötüleştiğinde panellerden gelen gücü kesmek için, ertelenmiş bir çözüm ama hala akü bankamı bile tamamlayamadım,
ilgi ve alakalarınızdan dolayı teşekkür ederim sağolun var olun
Uzman arkadaşlar yorumları ile .
Yıldırım atlama bilmiyorum yaparmı ?
Ben olsam fikirler açık = İki anahtar koyardım . ( 2 taraflı ayırma arası boşta + mesafe ? )
Her ihtimale karşı extra koruma ( daha iyi olur düşüncesindeyim .)
Koruma yollarından biri de Solar Panellerin topraklanmasıdır.
Bir, hatta 2 adet "Fİ8" iletkenle, solar panelleri monte ettiğiniz çerçevevi / metal aksamı topraklalayablirsiniz.
Hatta bu iletkeni, eğer uygunsa Çatı-Yağmur drenajının olduğu yere kadar indirip buraya topraklama için levha veya kazık çakabilirsiniz.
Sürekli nemli kaldığı için toprak direncinizin düşük kalmasında etkili olur.