80 Amper nominal akım geçiyorsa 50/5 akım trafoları genede doğru ölçüm yapmasına rağmen , akım trafosu için tehlike olmasına karşılık Asıl tehlike Sayaç ve akım trafolarına bağlı olan diğer cihazlar yani ;Multimetre , Reaktif G.R. gibi cihazlardadır...Çünkü sayaç X/5 sayaçtır yani üzerinden geçmesine müsaade edilen akım 5 Amperdir...
Buna rağmen nominal akım değerinin bir miktar üzerinde de çalışabilirler...
Örneğin bir büyük markette 100/5 akım trafosundan 1 yıldır hemen hemen daimi olarak 120 Amper civarında çalışıyor ama Röle ,Sayaç ve akım trafosu hiç hata vermeden çalışıyor...
Ama gel gör ki daha önceki yıllarda da 150/5 akım trafosu olan bir tesiste de 170-180 amper civarında çalışmada multimetrenin ve daha sonrada akım trafosunun kavrulduğuna şahit oldum...
Herhalde bu her markada tolerensın farklı olabilmesi ile ilgili bir durumdur...Başkaca tecrübesi veya bilgisi olan arkadaşlar da belirteceklerdir...
Kablo kesitin ilgili akımı taşımak için yeterlidir... Tabii kablo uzunluğu -gerilim düşümü nasıl bilemem..Gerilim düşümü de sorun değilse kesit uygundur..