Aksa jeneratör otomatikte şebeke var iken start alıp şebekeyi devreden çıkarıp jeneratörü devreye sokuyor
Şebekeyi kapatıyorum sonra tekrar veriyorum otomatikte olmasına rağmen jeneratör devreden çıkmıyor
Aksa jeneratör otomatikte şebeke var iken start alıp şebekeyi devreden çıkarıp jeneratörü devreye sokuyor
Şebekeyi kapatıyorum sonra tekrar veriyorum otomatikte olmasına rağmen jeneratör devreden çıkmıyor
Şebeke tarafında sorun olmadığına eminseniz set ayarları ile ile gili yada kontrol modülü ile ilgili bir sorununuz var demektir. Jeneratör start aldığında tüm faz faz, faz nötr gerilimleri ve şebeke frekansını kontrol edin. hepsi normal ise modülde bir problem vardır.
abiciğim onun 50 tane nedeni var şebeke gerilimleri sınır dışınddır
faz yönlerinde değişme olmuştur
belki normalde açık bir imput atanmıştır remote start olarak
deepseadan indir programı bağlan bak bakalım neden çalışıyormuş basit bişi bu öle zor değil yani bunu foruma yazmak gereksiz. biz ordaki fiziki koşulları ortamları ayarları bilemeyiz. bu ayarları bir kontrol edelim bakalım eğer modul ayarlardan farklı bir davranış biçimi sergiliyorsa ozaman konuyu yorumlamaya çalışalım