Şekil çizmek işimizi kolaylaştırır. Aşağıdaki şekil üzerinden konuşacak olursak;
Aktif güç= P= 40 kW
İnd. Reaktif=QL=30 kVAr
Görünür Güç S=50 kVA olsun
bu durumda cosfi=0,8 olur. Bu sisteme 32 kW'lık bir aktif gücün ilave olması durumunda;
P =72 kW
QL=30 kVAr
S =78 kVA olur
bu durum için cosfi=0,92 olur.
Zaten birinci durum ve ikinci durum için aynı yerde üçgen çizildiğinde(yukarıda olduğu gibi) ve bu üçgene bakıldığında fi açısının küçüldüğü(f1 açısı f2 açısından büyüktür) ve dolayısıyla cosfi'nin büyüdüğü görülecektir.
Görüldüğü üzere sisteme ilave olan aktif güç cosfinin yükselmesini sağlar. Ancak her iki durumda da cosfi'yi 1 yapmak için gerekli kondansatör gücü değişmez.
saygılar...