aktif-reaktif konusunda yardım

mapai

Üye
Katılım
6 Eki 2008
Mesajlar
194
Puanları
1
Yaş
39
merhaba arkadaşlar.entes reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz.gündüz yük varken herşey normal.ama gece sadece aydınlatma projektörleri var.gece cos£ L1 %0,45 - L2 %1 - L3 %0,95 ama mesai saatlerinde fazlar %1 yada % 0,95 e çekiliyor.röle üzerinde kopanzasyon dengede derken sayaç üzerinde Kapasitif ve endüktif çekiliyor sembolü çıkıyor. indüktif:%12,8 kapasitif:%8,5 ve hergün % 1 civarında artıyor. kondansatör kapasitesimi fazla geliyor.yada röle üzerinden set değerlerinden deişiklik yapsam..yardımlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
sistemde kondansatörlerin gücü ne çünkü sistemde büyük güçte kondansatör varsa ve endüktif ihtiyacı için devreye girip çıkıyorsa bu hem kapasitif hemde endüktif yazar size önerim küçük güçte bir iki kondansatör bağlayarak sorunu çözebilirsiniz birde sistemdeki yükler nasıl dengeli bir yükmü yoksa fazlar üzerindeki yük dağılımı dengesizmi eğer yükler dengesiz ise monofazlı destekli reaktif güç kontrol rölesi kullanmalısınız
 
merhaba arkadaşlar.entes reaktif güç kontrol rölesi kullanıyoruz.gündüz yük varken herşey normal.ama gece sadece aydınlatma projektörleri var.gece cos£ L1 %0,45 - L2 %1 - L3 %0,95 ama mesai saatlerinde fazlar %1 yada % 0,95 e çekiliyor.röle üzerinde kopanzasyon dengede derken sayaç üzerinde Kapasitif ve endüktif çekiliyor sembolü çıkıyor. indüktif:%12,8 kapasitif:%8,5 ve hergün % 1 civarında artıyor. kondansatör kapasitesimi fazla geliyor.yada röle üzerinden set değerlerinden deişiklik yapsam..yardımlarınız ve fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.

Paniğe kapılmana gerek yok sn mapai entesin hangi rölesini kullanıyorsun RG3-12C veya CS ise en az son 3 gruba monofaze kondansatör koyun. Set değerleriniz ve sistem bilgilerinizide(Gündüz-gece çekilen akımlar,akım trafo değeri) verirseniz iyi olacak.
 
ilginiz için teşekkür ederim...entes RG-12C/CS rölenin ismidir.şu an şebekede 5 adet kaynak makinası var ama hepsi her an çalışmıyor..sistem dengezis yüklensede röle bunu kapatacaktır yani kompanzede sorun olmaz deniyor..ki dengesizlikler ler bir kaç amperi geçmez.onlarda indüktif bi yük deil..şu an geçici bir kompansazyon ve pano daılımı var yani şantiye için..yani yük şudur demem zor.ben sadece su an için cezaya girmemek istiyorum..röle kademelerini ve bazı bilgileri yazıyım sizlere arkadaşlar..1. kademe 2,5 kwar 3faz - 2, kademe 1 kwar 1 faz - 2, kademe 1 kwar 1 faz - 3, kademe 1 kwar 1 faz - 4, kademe 1,28 kwar 1 faz - 5, kademe 5 kwar 3 faz - 6, kademe 5 kwar 3 faz - 7 kademe 10 kwar 3 faz - 8,kademe 10 kwar 3 faz - 9 kademe 15 kwar 3 faz - 10 kademe 15 kwar 3 faz - 11 kademe 20 kwar 3 faz - 12 kademe 20 kwar 3 faz...kademe sayısı anlaşılacağı gibi 12..adımlama programı 10...enerji hesaplama yöntemi 1..ilk mesajımda yazdığım fazların cos£ lerinede 4. kademe (1,28 kwar) çekili ama 1 fazlı bi kondansatör olduğu için dengesizlik yaratıyor.ama röle üzerinde de dengeli kondansatör yükü diyor.sayaç ise kapasitif ve indüktif yazıyor o anda...acaba yıldırım düşmesinden yada enerji hattındaki bi pick rölenin yada sayacın arızasına sebep olabilirmi..tşekkürler.
 
Kaynak makinaları olan tesiste konvansiyonel(kontaktörlü) kompanzasyon sistemi ile başarı sağlamanız imkansızdır. Hızlı yük değişimlerine sistem sağır kalır. Tristörlü kompanzasyon sistemi kurulması gerekir. Mevcut sistem üzerinde boşuna değişik metodlar uygulamaya çalışmayın neticeye varamazsınız.
 
sizin bu dediğiniz 4. kademe sisteme nasıl tanıtılmış manuel mi 4. kademe devrede sürekli kalıyor size ya sisteminizde sabit bir endüktif yük vardır yada 4. kademe sisteme manuel tanıtılmıştır
 
sizin bu dediğiniz 4. kademe sisteme nasıl tanıtılmış manuel mi 4. kademe devrede sürekli kalıyor size ya sisteminizde sabit bir endüktif yük vardır yada 4. kademe sisteme manuel tanıtılmıştır

4. kademe rölenin kademelerinden birisi ve rölede otomatik bi röle.sistemdeki yüke göre devreye grupları alıyor.o anki yükü hesaplıyor falan.ama neden dengede deilken dengede gibi davranıyor.cihaz arızası olabilirmi ?
 
4. kademe rölenin kademelerinden birisi ve rölede otomatik bi röle.sistemdeki yüke göre devreye grupları alıyor.o anki yükü hesaplıyor falan.ama neden dengede deilken dengede gibi davranıyor.cihaz arızası olabilirmi ?

benim dediğim konu bu 4. kademe sistemde süreklimi kalıyor devreye yük ihtiyacına göre girip çıkmıyormu. bu röle otomatik röle ama bu rölede manuel modda var sisteme bazı kondansatörleri manuel olarakta tanıtılmış olabilir
 
benim dediğim konu bu 4. kademe sistemde süreklimi kalıyor devreye yük ihtiyacına göre girip çıkmıyormu. bu röle otomatik röle ama bu rölede manuel modda var sisteme bazı kondansatörleri manuel olarakta tanıtılmış olabilir

röle otomatik moda da sürekli..kademelerin hepside otomatik devreye giriyor..4. kademe sadece gece devrede sürekli kalıyor.
 
4. kadeyi elle otomatik moda alırsınız yada 4. kademeyi devreden çıkararak sorunu çözebilirsiniz
 