aktif-reaktif konusunda yardım

arkadaşım monafaze kondansatör 3 veya 6 adet baglanır çünkü fazlar arasındaki dengeyi saglamak için sen 4 tane baglamışsın
4 kademe sistemde dengesizlik yapıyor birde monafaze kondansatör sayısını da ya üç yap yada 6 çıkar öyle dene tavsiye ederim yda 4 kademedeki kondansatörü çıkar röleyi 11 kademeye düşür 1 2 gün öyle dene
 
Güç hesaplama yöntemini 3 yap düzelme ihtimali yüzde 90 kolay gelsin.
 
merhaba,

sn avcikaplan'a katiliyorum..kaynak makinalarinin oldugu tesisler icin tristorlu kompanzasyon nihai cozum..tabi basta az biraz fazla odemek gerekiyor..
 