mrb ben olcay kapasıtıfın 0.76 reaktıfın 0.34 kapasıtıfın cok kondansatorlerın nerdeyse herpsı bos gıbı bsy ve ısletme ıcersındekı baglantılarıda kontrol etmen lazım fazların kompanze etmıyor olabılır kolay gelsın
1.80 değeri aktif değerinizdir son endeksten ilk endesi çıkarıyoruz 26,664 çıkıyor.
5.80 değeri end.reaktif değeridir aynı şekilde hesaplayarak 9,852 buluyoruz.
880 değeri kap. reaktif değeridir aynı şekilde hesaplayarak 2,322 buluyoruz.
9,852/26,664=0,369 yani end reaktif oranı %36,9
2,322/26,664=0.087 yani kap reaktif oranı %8,7
duruma göre end reaktiften cezaya girmiş durumdasınız
1.80 değeri aktif değerinizdir son endeksten ilk endesi çıkarıyoruz 26,664 çıkıyor.
5.80 değeri end.reaktif değeridir aynı şekilde hesaplayarak 9,852 buluyoruz.
880 değeri kap. reaktif değeridir aynı şekilde hesaplayarak 2,322 buluyoruz.
9,852/26,664=0,369 yani end reaktif oranı %36,9
2,322/26,664=0.087 yani kap reaktif oranı %8,7
duruma göre end reaktiften cezaya girmiş durumdasınız
ooo..hocam reaktif çok yüksek..kondansatörlerini bi kontrol et..aynı olay başıma geldi bi baktım kondansatörlerin ikisi ksadevre olmuş devre dışı kalmış..erken gördük yoksa cezaya girecektik:9
Merhaba, bir değerlendirme yapmak için öncelikle sisteminizin büyüklüğünü bilmekte gerekiyor. Kapasitif sorununuz yok %8 civarı, ancak endüktife sebep olan yüklerinizin durumu hakkında detay veriniz..Hızlı yükler varmı, iki faz çalışan yükler, toplam çektiğiniz güç ve kurulu kompanzasyonunuz vs.