Alçak basınç sensörü sağlamlık kontrolü

Soğutma26

Üye
Katılım
18 May 2022
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
30
Merhaba vrv sisteminde alçak basınç arızası alıyorum .
Çalışan sistemin alçak basınç sensörünü omaj olarak ölçtüğümde net değerler alıyorum .
Arızalı olduğunu düşündüğüm sensörde ise sürekli değişken ya da ol alıyorum .
Kesin kontrolü nasıl yapılabilir acaba ?
 

Ekli dosyalar

  • AA1EC153-776E-4A21-A031-31C9ABCEA114.jpeg
    147.2 KB · Görüntüleme: 23
  • 2F3AF0D7-D442-4009-A3AC-AF79E9C2AA58.jpeg
    237.9 KB · Görüntüleme: 23
  • 530BE2C3-F763-4F26-BEBA-A4EDAAD69A7F.jpeg
    518.7 KB · Görüntüleme: 20
Şu devre semasinin daha net bir resmini alabilir miyiz?
 
Temelde elinizdeki parça bir basınç transducer i. Bu transducerler DC voltaj ile beslenip 3. uçtan da sinyal çıkarır.

Bu genelde Siyah ve Kırmızı kablolar dc beslemedir. Genellikle 5 volt dc nadirde olsa 12 volt dc ile beslenir. Beyaz uç sinyal çıkışıdır. Bu çıkış dizayn değerleri basınca göre oransal çıkış verir. Mesela 0 - 400 psi için çıkışlar 0.5 volt dc ile 4.5 volt dc arasında oransaldır.

Yukarıda verdiğim örneğe göre kontrol edebilirsiniz. Ancak tam değerler çalışırken ölçülebilir yada bu cihazın servis dökümanlarından edinilebilir. Servisler genelde bu işten para kazandığı için dışarı net bilgi vermezler. Hatta bzı servisler nedir değildir onu bile bilmeyenler var. Parça arızalı diye düşündüğünü değiştirir bakar oldu oldu. Olmadı haa arızalı bu değilmiş başka yerdeymiş diye aramaya devam eder.
 
Çok teşekkür ederim abi iyi çalışmalar
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…