Herkese iyi akşamlar saygı değer kontrol kalemi üyeleri

Alçak yüksek basınç kombinesi ayarı nasıl yapılır.?

-18 derece soğuk oda için dönüş 2.40-2.50 bar arasında bir değere denk geliyor.Alçak basınç kombinesinde 1.5 barda dur desem uygun olurmu?

Yüksek basınçta ise kondenser sıcaklığına göremi ayarlanıyor??
 
Alçak basinc minimum değerin alti yani 2.4 bar ise siz bunu 2.0 a ayarlayabilirsiniz. Yüksek basincida maksimum basinca gore.

Gaz tipi nedir?
 
Emis basinci 2.4 bar icin 2.0 bar a yada 1.9 bara ayarlayabilirsiniz.

Basma icin kondenser tipi nedir hava sogutmali mi su sogutmali mi? Yada kondenser calisma basinciniz maksimum sicaklikta nedir belli mi?
 
Emis basinci 2.4 bar icin 2.0 bar a yada 1.9 bara ayarlayabilirsiniz.

Basma icin kondenser tipi nedir hava sogutmali mi su sogutmali mi? Yada kondenser calisma basinciniz maksimum sicaklikta nedir belli mi?
Hava soğutmalı dış ortam max36-37 derece

37 derece sol ortam sıcaklığında 14-15 bar gibi bir değer çıkmazmı?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Hava soğutmalı dış ortam max36-37 derece

37 derece sol ortam sıcaklığında 14-15 bar gibi bir değer çıkmazmı?

Önemli olan sadece dis hava sicakligi degil kondenser icin hesap edilen dizayn basinci. Genelde dus havadan + 15 °C gibi bir deger secilir. Bu deger genelde 50 °C ye denk gelir.
50 °C 18 bara denk gelir siz 22 bara set ederseniz yeterli olur. Alcak basincida 1.9 yada 2.0 a ayarlayiniz.
 
Anladım üstadım.Peki difrensiyel ayarı yüksek basınçta kaç olmalı 18 bar a düştüğünde çalış olarak otomatik kombinemi daha garanti yoksa manuel kombinemi?
 
Yuksek basinc manual resetli olmali. Cunku cihaz yuksek basinca gidiyorsa sorun vardir. Ya kondanser kirli yada fani bozuktur. Dis etkenlerde olabilir.

Ancak bu sistem bir alarma baglanip kullaniciyi uyarmali. Gorulmezse bu bir deei do durucu icerdeki mallar farkedilmezse bozulur.
 
Çok sağol Serkan abim.
Alarm için ayrı ayrı a/y basınçmı alayım yoksa birleşik kombinedeyse alarm olurmu?
 
Abi merhaba.Alarmi yüksek basınç otomatiği den alıp termostad dijital girişine bağlayıp basınç otomatiği parametresini ayarlayacagiz.Peki alçak.basinc için nasıl bir yol izlememiz gerek tek alarm olduğu icin
 