R22Alçak basinc minimum değerin alti yani 2.4 bar ise siz bunu 2.0 a ayarlayabilirsiniz. Yüksek basincida maksimum basinca gore.
Gaz tipi nedir?
Hava soğutmalı dış ortam max36-37 dereceEmis basinci 2.4 bar icin 2.0 bar a yada 1.9 bara ayarlayabilirsiniz.
Basma icin kondenser tipi nedir hava sogutmali mi su sogutmali mi? Yada kondenser calisma basinciniz maksimum sicaklikta nedir belli mi?
Hava soğutmalı dış ortam max36-37 derece
37 derece sol ortam sıcaklığında 14-15 bar gibi bir değer çıkmazmı?
Anladım üstadım.Peki difrensiyel ayarı yüksek basınçta kaç olmalı 18 bar a düştüğünde çalış olarak otomatik kombinemi daha garanti yoksa manuel kombinemi?Önemli olan sadece dis hava sicakligi degil kondenser icin hesap edilen dizayn basinci. Genelde dus havadan + 15 °C gibi bir deger secilir. Bu deger genelde 50 °C ye denk gelir.
50 °C 18 bara denk gelir siz 22 bara set ederseniz yeterli olur. Alcak basincida 1.9 yada 2.0 a ayarlayiniz.
Çok sağol Serkan abim.Yuksek basinc manual resetli olmali. Cunku cihaz yuksek basinca gidiyorsa sorun vardir. Ya kondanser kirli yada fani bozuktur. Dis etkenlerde olabilir.
Ancak bu sistem bir alarma baglanip kullaniciyi uyarmali. Gorulmezse bu bir deei do durucu icerdeki mallar farkedilmezse bozulur.
Abi merhaba.Alarmi yüksek basınç otomatiği den alıp termostad dijital girişine bağlayıp basınç otomatiği parametresini ayarlayacagiz.Peki alçak.basinc için nasıl bir yol izlememiz gerek tek alarm olduğu icinYuksek basinc manual resetli olmali. Cunku cihaz yuksek basinca gidiyorsa sorun vardir. Ya kondanser kirli yada fani bozuktur. Dis etkenlerde olabilir.
Ancak bu sistem bir alarma baglanip kullaniciyi uyarmali. Gorulmezse bu bir deei do durucu icerdeki mallar farkedilmezse bozulur.