Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
bakır olarak 4*10 aleminyum olarak 3*16-10 da kullanabilirsin
 
11kw motor etiket gücü ise Verim=0,85 kabulü ile şebekeden çekilen elektriksel güç Pelk= 11/0,85 = 12,94kw'tır.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 16 = 3,19 > 3 olduğundan 16mm2 (al) kesit uygun değildir.

% e = 0,01978xLxN / S
% e = 0,01978x200x12,94 / 25 = 2,05 < 3 olduğundan 25mm2 (al) kesit uygundur.

Not: Gerilim değeri enerji alınan noktada stabil olarak 400V ise 16mm2 (al) kullanılabilir.(Münferit kompanzasyon yapmak şartıyla)

Endüktif reaktansında gerilim düşümü hesabına katıldığında 25mm2 kesitin uygun olacağı anlaşılmaktadır.
 