Karıştırmaman için belirtiyorum, tek faz için hesaplarken formülün üst tarafı tir. (Kw/W çevriminden 10[SUP]3[/SUP] geliyor. 200*10[SUP]3[/SUP] oluyor) Alt taraftaki fark da biliyorsun 220[SUP]2 [/SUP] olacak. Bu durumda aluminyum tek faz için formülü 0,074L.N/S bulacaksın.(2*10[SUP]5[/SUP] /(56*220[SUP]2[/SUP] )=0,074) Burada L uzunluk, N güç S de kesittir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Karıştırmaman için belirtiyorum, tek faz için hesaplarken formülün üst tarafı tir. (Kw/W çevriminden 10[SUP]3[/SUP] geliyor. 200*10[SUP]3[/SUP] oluyor) Alt taraftaki fark da biliyorsun 220[SUP]2 [/SUP] olacak. Bu durumda aluminyum tek faz için formülü 0,074L.N/S bulacaksın.(2*10[SUP]5[/SUP] /(56*220[SUP]2[/SUP] )=0,074) Burada L uzunluk, N güç S de kesittir.
3 yıldır belediye olarak yaptığımız işlerde branşman hatlarını alimünyum seçiyoruz
hesaplarda 0,0198 kullanıyorum bu güne kadar hiç sorunla karşılaşılmadı.