arkadaşlar benim sorunum kısaca şöyle:
soğutma grubu devamlı olarak sıcaklık farkı alarmı veriyor.
sensörlein algıladığı sıcaklık ile giriş çıkış sıcaklık borusundaki sıcaklık değerleri ölçtüm normal değer okuyor
panelde sıcaklık farkı değeri 1 e ayarlı
devirdaim de sıkıntı yok
delta p leri normal yanındaki diğer chillerle aynı ancak cihaz 1 saat çalışıyor kademeli kompreör dinlenmesine geçeceği zaman sıcaklık farkı alarmı veriyor.
sistemin set değeri 9 derece
normal soğutmada sıkıntı yok .bu alarmın sesebini bulamadım