Alarm cikisini,bir sekilde tesisatla iliskilendirmen lazim. Birkac lamba yakip sondureceksen triac olabilir. Butun dairelerdeki lambalarsa is baya müşkül olur.
Alrm sisteminin çıkış kontak ucunu bulundu alandaki lamba linyelerine bağlarsan olur. ama buardaki lambalar florlans , led veya tasaruflu lambalar ise o konuda sıkıntı yaşarsin.
Ayni zamanda alarm çıkış gücü 12v - 24v veya 220v olup olmadiğini kontrol edmen lazim ki ona göre düzenek hazirlyacaksin.
alp merhaba öncelikle bir adet röle lazım dc 12v 5A .rölenin bobin uçlarını bel+ ve bel - ye gir. örnek olarak tek lamba varsayalım.fazdan lambaya gir lambadan çık rölenin comuna gir rölenin no sundan çık nötüre gir.bu şekilde alarm gelince lambalar yanar. DİKKAT ETMEN gereken husus;röle soketi kullan ve lambaların çekeceği gücü bil projektörler fazla güç çekebilir.1000 watta kadar 5A röle yeterli olacakdır 5A in üstünde olursa kontaktör kullanmanı tavsiye ederim rölenin kontakları yapışabilir o yüzden.kontaktör kullancak olursan yardımcı olurum iyi çalışmalar.
12 volt la çalışan kontaktörle pgm programlama yaparak istediğin lamba yada cıhazı çalıştırır yada durdura bilirsin önemli olan pgm çıkışını nasıl programladığına bağlı