Arkadaşlar bu sürücü ile ilgili bir problemim var.22 kw powerflex 70 sürücü bir enjeksiyon makinesi motoruna bağlı.Motor bir süre sağa doğru dönerken rasgele bir süre sonra sola doğru dönmeye başlıyor.Ters dönme girişi boşta ve parametrelerden disable edilmiş durumda.Fabrika ayarlarına döndürdüm ve tek tek tüm parametreleri kontrol ettim ama bu sorunu çözemedim.Pek emin değilim ama sanki biraz zorlayınca yön değiştiriyor gibi geldi bana.Yardımlarınızı bekliyorum şimdiden teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.

Bu parametre değeri 2 mi bir kontrol eder misiniz? 2 değilse 2 yapabilirsiniz.


Bu parametre disable edilmeli.
 
çok teşekkür ederim 190 yanlış hatırlamıyorsam 2 olmuyor. 178 i deneyeceğim size haber vereceğim
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…