Allen Bradley SLC 05/02-01 Pc-CPU haberleşme

hsar413

Üye
Katılım
21 Ağu 2007
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaşlar çalıştığım tesiste Allen bradley SLC05/02 ve 01 plcler mevcut fakat bunlarla haberleşmek için gereken DH-485 to RS232 dönüştürücü olan 1740-PIC modülü yoktur lütfen bilen varsa bu modül dışında acaba dh-485 portuna ulaşmam mümkün müdür? yardımlarınızı bekliyourm şimdiden teşşekürler ederim.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Arkadaşlardan bir tanesi özel mesaj atmış yanlız henüz özel mesaj atamıyorum o yüzden burada cevap veriyorum. Tesis Ankara'da değil buna ek olarak Scada sistemi olarak teos kullanılmıyor benim işimde scada ile değil ben sadece online olabilek için nasıl donanım yapabiliriz varmıdır bunun alternatinifi onu öğrenmek istiyorum.
 
RS-485 ve RS-232 fiziksel olarak signal seviyeleri ile ilgili standardtirlar. Bu sinyalleri birbirine cevirecek bir suru chip var, kendin de boyle bir kucuk PCB yapip kullanabilirsin. RS232 - PC baglantisi zaten tirivir (cok onemsiz, basit) bir istir.

Ayrica Turkiyedede rs485-seri cevirici (TTL seviyesinde yada RS232) yuzlerce hazir mamul satan yer vardir. 40-50TLden baslayarak bunlardanda kullanabilirsin.

birde ingilizce ama su makale durumu daha kolay acikliyor :

http://www.embeddedsys.com/subpages/resources/images/documents/microsys_art_RS485.pdf

Benim islerim cok yogun bu 15 gun kadar ancak bazen baglandigimda sana fikir verebilirim, ama ondan sonra daha fazla yardimci olmaya calisirim


http://www.gsl.com.tr/UrunAltKatDetay.aspx?altkatID=45

http://www.basarimuhendislik.com/ur...0USB%20Seri%20RS-232/485%20%C7evirici%20&ha=1

http://www.turkelektriksanayi.com/public/show_sell.aspx?cid=1891&lid=382

googleda arasan onlarla daha boyle mamul bulursun.
 
1747 PIC AIC modulüyle bağlanmak için win98 işletim sistemine gereksinim vardır.Xp'de eski driverları bulunmadığından hiçbir koşulda bağlanılması imkansız gibi bağlananlar var tabiki ama biz başaramadık.

1747 PIC UIC modülüyle yani seri portla değilde USB modülü ile sorunsuz bağlanabilirsiniz.
 
elinize sağlık güzel paylaşım program yazılımı ile ilgili dökümanı elinde bulunan arkadaşlar varsa paylaşmalarından memluniyet duyarım.
 
Arkadaşlar bende de haberleşme sorunu var. 2-3 gün önce Scada'nın bulunduğu hdd arızalandı. PCVUE 32 yi kurdum. Scada geliyor, rslinx i otomatik çalıştırıp bağlanmaya çalışıyor. Ancak 1747 PIC (SLC500) ile bir türlü haberleştiremedim. Sistem devre dIşı yardımcı olabilrecek var mı ? ([email protected])
 
Sorun çözdüm. RSLİNKS kuruluyor. rslinx kuruluyor. Sonra başlat programlar rockwell software den Rslinks launch program açılıyor. Buradaki tik'i kaldırıp. start deyşp orogramı kapat. Rs LİNKS'İ AÇ RSLİNKS configiration 'dan 1747 PIC+aıc seçiliyor. Baud rate 19.2 com 1 OK DİYORSUNUZ. Running diye sağda yazıyosa ok.
 
Son düzenleme:
+ olarak 1747-PIC AIC XP SP2'de sorunsuz olarak çalışmaktadır. Kısacası Win 98'e gereksinim yoktur.
 
Merhabalar....
Hanzelem 54.... Sakaryalım benim....

Peki windows 7 veyada xp kurulu pc ile 5\2 için nasıl bağlantı yapılır aceba...
Birde allen bradley de ı/o adres değişimi nasıl oluyor....
Saygılar....
 

Forum istatistikleri

Konular
129,799
Mesajlar
930,196
Kullanıcılar
452,593
Son üye
cKaradeniz301

Yeni konular

Geri
Üst