allen bredley rs 500 plc haberleşme sorunu

elktnk

Üye
Katılım
26 Ara 2011
Mesajlar
1
Puanları
1
arkadaşlar rs 500 ile plc bağlanıyorum yazılımı yülerken rock 1 kabul ediyor ama rock ikideki anolog çıkış kartları ve 4 adet DI kartı ok yazıları flaş yapıyor arada iki adet control net kartı var iki rock onla haberleşiyor cpu rock 1 de rokc ikiyi nasıl devreye alabilirim
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Cpu ve Modüller hakkında bilgileri ekleyebilirsen yardımcı olmaya çalışırım.
 
Analog ne iş yapar? station (istasyon) numarası nedir çevirm katsayıları nelerdir ? programı atmadan önce ilave modül konfigürasyonunu eksiksiz yapman gerekir...
 
merhaba senin sorunun büyük ihtimal ile rack lara taktığın modüllerin konfigurasyonlarının düzgün yapılmamasından kaynaklanıyor. bunu sorunu çözmek için yapman gereken plc ile bağlantını kurduktan sonra rs 500 programını çalıştır ve io configuration a çift klik yap ve açılan penereden read io config butonuna bas böylece bütün modüllerini plc otomatik olarak tanıyacak ve ayarlarını otomatik olarak yapacaktır. kolay gelsin.
 