Genc arkadas alpek kablonun gerilim düşümü ayrı bir formülle hesaplanıyor zannediyorum. Ve cok farklı sonuca ulasılıyor
 
Genc arkadas alpek kablo gerilim düşümü baska bir formülle elde ediliyor zannediyorum ve cok değişik sonuca gidiliyor
 
arkadaşlar trafodan 700metre uzaklıkta 300amper akım cekeceğim kaplo kesiti ne olmalı acaba alpek kablo düşünüyorum 240 lık gerilim düşümü toplam 35 volt gibi birşey olu zannediyorum
 
alpek kablolarda gerilim düşümü hesabı nasıl oluyor? k ve m kat sayıları nasıl elde edilir? bilgisi olan var mı?
 
Alpek el kitabı.
 

Ekli dosyalar

  • Alpek_el_kitab__1.rar
    522.4 KB · Görüntüleme: 133
700 mt mesafede 10 hp lık 4 ayrı motor var . hepsi aynı anda çalışsa toleransı ile 30 kw güç diyelim . buna kaçlık alpek kullanmam gerekir . enerji müsaadesi trafodan direk olarak çıkacak
 
Kesit çok yüksek çıkacağı için,Alpek yerine Alvinal seçilmesi daha uygun ! olabilir.
% 4,38 gerilim düşümü için 3x95+50,% 3,46 gerilim düşümü için 3x120+95,% 2,25 gerilim düşümü için
3x185+95 mm2 kablo kullanılması gerekiyor.3x95+50 kullanılabilir.
 
3*95+95 olarak kablo kullanacağız İNSAALLAH bir sorun yaşanmaz soğuk hava deposu icin kullanılacak .
 