Senkron generatörlerin yüklenme eğrileri (Capability Curves) vardır. Bu eğrilerden stator akım limiti ve tahrik makinasının (türbinin) limit değerlerini görürsünüz. Bu limit değerlere göre generatörün verebileceği aktif ve reaktif güç sınır değerlerini okuyabilirsiniz. Bana kalırsa siz bu limitlerin dışına çıkıyorsunuz. Generatör üreticileri, etikette verilen güç katsayısı (cosfi) değerine karşılık gelen uyarma akımında çalışılmasını tavsiye ederler. Bu değer tipik olarak 0.85~0.90 arasındadır. Yüklenme eğrilerini inceleyin elinizde yoksa temin etmeye çalışın.francis türbin verim karakteristikleri hakkında bilgisi olan arkadaşların yardımını bekliyorum
Besleme yaptığı şebekedeki yükelerin endüktif reaktif güç ihtiyacını karşılamak için.neden indüktif reaktif yüklemek istenilir. açıklarsanız çok sevinirim
neden indüktif reaktif yüklemek istenilir. açıklarsanız çok sevinirim
cosfi 1'de çalışmak hiçbir zaman uygun değildir. Yukarıdaki mesajımda da yazdığım gibi, etikette yazan cosfi değerinde çalışmak uygundur. Bu yüzden generatör için konulan tahrik makinalarının mil gücü Pm=Sxcosfi olarak hesaplanıp konulur. Mesela Seyitömer Termik santralındaki bir ünitede çalışan generatörün etiket gücü 180 MVA'dır. Bu ünitenin kurulu gücünden sözedilirken 150 MW ünite olarak anılır. Bildiğiniz üzere santrallerin kurulu güçlerinden bahsedilirken toplam aktif güç söylenir. Bu durumda sözkonusu ünite için konulan buhar türbinin nominal gücü 150 MW'dır. Bu generatörün etiketteki cosfi değeri bu durumda 150/180=0.83'tür.sn kiki6985
şebeke gerilimi düşük ve yükseltmek isteniyor ise sisteme parelel bağlı olan altarnatörün ikaz akımını artırmak suretiyle altarnatör çıkış gerilimi artırılmaya çalışılır ve altarnatör indüktif reaktif olarak yüklenir.amaç şebeke gerilimini yükseltmektir. ikaz akımını düşürürseniz altarnatör kapasitif olarak yüklenir ve şebeke gerilimini düşürmeye çalışır.yani her iki durumda altarnatör sargılarından reaktif yük oranında fazla akım geçer ve sargılar biraz daha fazla ısınır.bu yüzden reaktif yükleme ihtiyaç olmaz ise cosfi 1 de çalışmak uygun olur.saygılar.
sn uvwxyzcosfi 1'de çalışmak hiçbir zaman uygun değildir. Yukarıdaki mesajımda da yazdığım gibi, etikette yazan cosfi değerinde çalışmak uygundur. Bu yüzden generatör için konulan tahrik makinalarının mil gücü Pm=Sxcosfi olarak hesaplanıp konulur. Mesela Seyitömer Termik santralındaki bir ünitede çalışan generatörün etiket gücü 180 MVA'dır. Bu ünitenin kurulu gücünden sözedilirken 150 MW ünite olarak anılır. Bildiğiniz üzere santrallerin kurulu güçlerinden bahsedilirken toplam aktif güç söylenir. Bu durumda sözkonusu ünite için konulan buhar türbinin nominal gücü 150 MW'dır. Bu generatörün etiketteki cosfi değeri bu durumda 150/180=0.83'tür.
Şimdi konuya bahsolan generatörlerin durumuna tekrar dönecek olursak, bu generatörlerin etiketinde ihtimalen yazan cosfi değeri yaklaşık olarak 0.75 gibi değer anlaşılan (arakadaşımız etiket değerini bize bildirirse daha emin olarak konuşacağız). Buna göre generatörlerin nominal aktif yük değerleri 2x460x0.75=690 MW olarak bulunur. Demek ki türbinin nominal mil gücü 690 MW. Bunun üzerinde bir yükleme yapmanız mümkün değil zaten. Arkadaşımız da 680 MW'a düştüğünü söylüyor. Son derece normal bir çalışma. Sistemde hiç bir hata ya da arıza yok. Generatörlerin yüklenme eğrileri de bunu söyleyecektir zaten.
Saygılarımla.
Eh be kardeşim from_denizli.TYPE SFWE - W460 - 10 / 990
DUTY S1
ENCL. IP 01
CONNECTION STAR
FREQUENCY 50 Hz
VOLT 400 V
CURRENT 830 A
EXCITATION VOLT 198 V
EXCITATION CURRENT 1,9 A
POWER FACTOR 0,8
PHASE 3
SPEED 600 rpm
RUNAWAY SPEED 1200 rpm
CAPASITY 575 kVA
OUTPUT 460 kW
INSULATION STAT. / ROT. F/F
STD NO GB / T7894 - 2001
SERIAL NO 2008671 - 2794
NET WT. 5380 kg
Sayın Burdurlu,sn uvwxyz
altarnatörün en verimli hali cosfi 1 de olması halidir.saygılar.
Sayın Burdurlu,
Bir elektrik makinasının en verimli olduğu durum,
bakır kayıpları=demir+mekanik kayıplar olduğu durumdur.
Verimin güç katsayısı ile veya aktif-reaktif yüklenmeyle bir ilgisi yoktur. Çünkü akımın reaktif bileşeninin verim hesaplanmasında bir etkisi yoktur.
Benden de saygılar.
Reaktif yük sakıncasız demiyorum. Generatör üzerine reaktif güç alma bir anlamda kompaznzasyondur.sn uvwxyz
sizce sargının reaktifden dolayı ısınması güç kaybı değilmidir?reaktif yüklemeden dolayı altarnatörün kendi sargılarını ısıttığı gibi bağlı olduğu tr sargılarını ve kablolarıda ısıtır.bu tür ısınmalar kayıp değilmidir?reaktifin sakıncası yoksa bu kadar insan neden kompanzasyonla uğraşıyor?
Reaktif yük sakıncasız demiyorum. Generatör üzerine reaktif güç alma bir anlamda kompaznzasyondur.
Benim dikkat çekmek istediğim konu, generatör için konulan tahrik makinasının mil gücüdür. Bu gücü belirleyen değer generatörün nominal reaktif gücüdür. Etikette yazan cosfi değeridir. 180 MVA'lık bir generatörün türbini 150 MW gücündedir. cosfi=1 yaparsanız tam yükte 180 MW alırsınız. Ama tahrik makinası 150 MW seçildiği için cosfi=150/180=0.83 yaparak çalışırsınız. Böyle olunca da şebekedeki reaktif yükleri karşılarsınız. Bizim sınırlamamız tamamiyle tahrik tarafındandır. Tahrik makinası izin vermez. Demek istediğimi anlatabildim mi bilemiyorum.