cosfi 1'de çalışmak hiçbir zaman uygun değildir. Yukarıdaki mesajımda da yazdığım gibi, etikette yazan cosfi değerinde çalışmak uygundur. Bu yüzden generatör için konulan tahrik makinalarının mil gücü Pm=Sxcosfi olarak hesaplanıp konulur. Mesela Seyitömer Termik santralındaki bir ünitede çalışan generatörün etiket gücü 180 MVA'dır. Bu ünitenin kurulu gücünden sözedilirken 150 MW ünite olarak anılır. Bildiğiniz üzere santrallerin kurulu güçlerinden bahsedilirken toplam aktif güç söylenir. Bu durumda sözkonusu ünite için konulan buhar türbinin nominal gücü 150 MW'dır. Bu generatörün etiketteki cosfi değeri bu durumda 150/180=0.83'tür.
Şimdi konuya bahsolan generatörlerin durumuna tekrar dönecek olursak, bu generatörlerin etiketinde ihtimalen yazan cosfi değeri yaklaşık olarak 0.75 gibi değer anlaşılan (arakadaşımız etiket değerini bize bildirirse daha emin olarak konuşacağız). Buna göre generatörlerin nominal aktif yük değerleri 2x460x0.75=690 MW olarak bulunur. Demek ki türbinin nominal mil gücü 690 MW. Bunun üzerinde bir yükleme yapmanız mümkün değil zaten. Arkadaşımız da 680 MW'a düştüğünü söylüyor. Son derece normal bir çalışma. Sistemde hiç bir hata ya da arıza yok. Generatörlerin yüklenme eğrileri de bunu söyleyecektir zaten.