altistar yardım

Katılım
28 Tem 2008
Mesajlar
311
Puanları
1
arkadaslar meraba beim bir sorunum var altistar (200kw motorda kullanıyoruz voltajlar 2 faz 140 amp.cekiyor 1fazda 70 amper cekiyor boşta calısırken voltajlar 2 faz 400 1fazda 390 da cihaz phf hatası veriyor motor saglam bu sorun neyden kaynaklanıyor olabilir yardımlarınızı bekliyorum cihaz resimde


Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaşlar sorunu cözdüm yüksek gerilimde ayagın biri ark yapmış.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…