altivar 11

Katılım
4 Ara 2012
Mesajlar
547
Puanları
1
Iyi akşamlar değerli arkadaslar monofaze hiz kontrol cihazi çıkış vermiyor nedeni ne olabilir ve manuel çıkış vermek istiyoruz bunu yapabilir miyiz lütfen yardımcı olabilir misiniz çok önemli plc den çıkış verilmesi lazim ama plc vermiyor
 

Ekli dosyalar

  • 20170601_141025.jpg
    324.8 KB · Görüntüleme: 18
  • 20170601_141420.jpg
    296.9 KB · Görüntüleme: 18
Hız kontrol cihazınız start almıyor sanırım ve plc ile start veremiyorsunuz doğru anladıysam.
1)sürücü startında harici bir güç kaynağımı kullanıyorsunuz yoksa sürücü üzerinde bulunan +15V klamensinden mi?eğer harici bir kaynak ise bu kaynak 0V çıkışı ile sürücü 0V klamensini birleştirin.Altivarin genel yaşattığı start problemlerinin basında kullanıcının pano içindeki harici bir kaynak ile kontrole çalışmasıdır ki altivar bu konuda biraz kibirli surucudur☺
2)bağlantıları ve tcc parametresi doğru ayarlimi kontrol edin.
tCC》ACt》2c olarak ayarlı ise start LI1 den verilir ama birşey daha var!!!!!!! Eğer
tCC》tCt》trn seçilidir.ozellikle ayrı bir 15 yada 24v ile start veriyorsanız bunu Lel olarak ayarlayın.
3)Hız kontrolü varmi?varsa nasıl? Eğer hız kontrolü var ise ki bu muhtemelen AI1 üzerindendir.Bu giriş fabrika ayarında 5v olarak ayarlıdır.Bu girişteki uygunsuz seçim start komutuna rağmen sürücünün hız almamasına neden olabilir.bununla ilgili parametre AIt dır.sectiginizde ekranda fabrika çıkışı 5u göreceksiniz.siz uygun konfigureyi seçersiniz.
Şimdilik soyleyebileceklerim bu kadar.tabi daha artırabiliriz nedenleri.
 
tesekkkur ederim yarin bakacağım sanırım plc arizali harici start verilebilir mi sürücüye hız kontrolü yok bildiğim sadece ileri her aşağı yukarı vs var
 
tesekkkur ederim yarin bakacağım sanırım plc arizali harici start verilebilir mi sürücüye hız kontrolü yok bildiğim sadece ileri her aşağı yukarı vs var
Harici start vermek mümkün ve kolay.Eger sadece start stop yapacaksanız +15v klamensinden aldığınız çıkışı bir mandal butondan geçirip LI1 klamensine bağlamanız yeterli.
Eğer ileri geri kontrol yapacaksanız öncelikle Act parametresini 3c olarak ayarlayın.sonrasinda 15v klamensinden ileri ve geri butonlarının ucuna bağlantıyı yapın.ileri butonunun çıkışını LI2 ye ve geri buton çıkışını da LI3'e bağlayın.stop butonu çıkışı ise LI1'e bağlanır.
 
normal ölçüde R/L1- S/L2 arası 220 herhalde kumanda sinyal klemensi var altta onu kast ettiniz
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…