selam arkadaslar altivar 12 kullanıp hızlı devreye almasını bilen veya dökümanları olanlar paylasabilirlermi.özellikle sürücü üzerindeki start uclarını aktif edemedim yardım??
En hızlı devreye alma.
24v ile LI1 klamenslerine start kontagı bağla.
AI1 klamensine potansiyometrenin orta ucu, com klamensine potun bir yan ucu, +10 klamensinede potun diğer yan ucunu bağla.
Besleme ve motor bağlantılarınıda yap.
Enerji verdikten sonra Start kontağını kapatıp pot ile istediğin hızı ver.
senının motorun sadece hızlı sabıt degerde calısacaksa senın altıvar kullanmana gerek yok yumsak yol verıcı kullan yada normal kontaktor kullan ( kullanma alanı nı bılmıyorum sadece bı onerı ) ıı calısmalar
direk calısan motora hız ayarı sağlamak istiyorum fakat paramnetresini bilmedigim icin start uclarını aktif edemiyorum sormak istedigimde o.roncevarlık usta senin dedigi gibi yapıyorum zaten ama start almıyor terminal startını aktif etmemiz lazım???
Arkadaşım ibosch01
Teşekkür ettiğine göre arızayı giderdiğini anlıyorum.
Eğer arızayı nasıl giderdiğin konusunda açıklama yaparsan, forumu okuyan arkadaşlara yardımcı olacağın kanaatindeyim. Ayrıca ileride bu arızayla karşılacak kişilerede yol göstermiş olursun.
Bunu bizimle paylaşmanı rica ederim.
İyi çalışmalar.