altivar 312 de digital giriş atama

Katılım
17 Şub 2010
Mesajlar
195
Puanları
1
arkadaşlar digital girişlerden LI1 ileri diyelim LI1+LI2 gişlerini 1 yaparak geri nasıl çalıştırabiliriz?(geriyi bu şekilde çalıştırmak zorundayım.çıkışlar plc den direk alıyor çünkü)
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Normalde fabrika ayarlarını değiştirmediysen
LI1 = run forward, LI2 = run reverse. bu şekilde
yinede
CFG [Macro configuration] ayarını kontrol et------(Std) ayarlarsın ve bu şekilde ileri geri çalışır
PLC çıkışın eksik ise işin zor.
İlave gerkir.
 
aakodi teşekür ederim.ctl-rot menüsünden yapılabiliyormuş L1-L2 aktif oldugunda öne hareket bu menüden tersine çevrilebiliyormuş.fakat ben L1 ile L2 yi ters çevirdim tabi motor yönlerinide ters çevirdim böyle hallettim.illa menüden değiştirmek gerekmiyormuş.
 