Selamlar.. Monoray vincin frekans konvertörü altivar 312 den crf (kapasitör ön şarj hatası alarmı)
 
Bu arıza nedir ne yapılması gerekiyor. Bu konuda bilgisi olan arkadaşlar bilgi verebilir mi. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım.
 
invertörler dc barayı oluşturan kapasitörleri doldururken , oncelikle kapasitörler bir kerede fazla akım cekmesin diye , bir direnc ve bir faz üzerinden dc barayı(kapasitorleri yavas yavas doldurur ) sonra bütün fazları açar, dirençi iptal ederek gelen ac yi direk dogrultucu devreye ordan da kapasitörlere verir. Bu şarj işlemi için ana köprü diyot haricinde bir diyot ve direnç olmalı fazlardan birinden giden. Tahminimce orada bir arıza var.
 
 
teşekkür ediyorum..yani sökülüp kontrol kartı kontrol edilecek.şu an alarm kalktı.yine aynı şekilde arıza ihbarı verirse invertörü söküp kontrol edeceğim...
 