Fabrikada bantı altivar 58 ile kontrol ediyoruz. Fakat şöyle bi sıkıntı var potansiyometreden bantı yavaşlatıp hızlandırabiliyorum ama ekranda ki frekans değeri sabit kalıyor. Yani ınverteri açınca 0.0 potu çeviyorum 0.8 yada 1.0 oluyor ve öylece kalıyor. Neden olabilir bi türlü çözemedim ?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ararsan yardımcı oluruz ayrıca sürücülerin tamiratlarını yapmaktayız 0212 674 90 63
 