Altivar 71 55KW R1-R2 Kontağı

Katılım
21 Nis 2017
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
34
Merhabalar;


Elimizde bulunan yeni aldığımız Altivar 71 55kw sürücünün R1 VE R2 kontaklarını kullanmak istiyoruz 25/5 tonluk tavan vincinde kullanmak için montajını yaptık R1-R2 Kontaklarından birini manyetik frenleme yaptırmak için kullanmak istedik lakin r1 veya r2 kontakları hiç çıkış vermiyor acaba sürücü üzerindeki parametrelerden bir ayar mı yapılması gerekiyor, gerekiyorsa nasıl yapabilirim. Bu sorunun çözümünü nasıl bulabilirim. Yardım ederseniz sevinirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba

sorununuzun çözümü ektedir.
 

Ekli dosyalar

  • ATV71 Vinç devreye alma kilavuzu V1.1.pdf
    91.3 KB · Görüntüleme: 68
Daha önce bu konuda, paylaşım yapmısdım. Set-up menusunden R1 R2 rölelerının cekme bırakma frkenslarını ayarların. Meselaa star verdınız, 5 hz de ceksın, stop edıldı yıne 5 hz de ceksın. Böyle ayarlasanız, start ve stop esnasıunda vınc frenı kacırma yapmaz.
 

r1-r2 kontağı hiç çıkış vermiyor acaba parametrelerle ayarlayabilirmiyiz diye merak etmiştim teşekkür ederim.
 