COnF/FULL/I-0/tCC icerisinden 2C secilecek.(2 telli kontrol)
COnF/FULL/I-0/tCt icerisinden LEL secilecek.(calistirma ve durdurma icin 0-1 dikkate alinir.)
COnF/FULL/CtL/Fr1 icerisinden AIUI secilecek.(referans kanali ekran uzerindeki pot)
COnf/FULL/CtL/CHCF icerisinden SEP secilecek.(kanal konfigirasyonu terminal)
COnf/FULL/CtL/Cd1 icerisinden tEr secilecek.(komut kanali terminaller)
+24 ve LI1 sontlenecek. (Yada kalici buton da koyup ac kapa yapilarak start verilebilir.acik konumda oldugu icin enerji gidip geldiginde direk start alicaktir.)
Not: calisan sistem nasil bilmiyorum ama cok karsilastigim durum ise mesela surucuye emniyet olarak bilgi tam girilmiyor ariza olarak goruyor, oda reset atmayinca cihaz devreye girmiyor.