Altivar 71 surucu

arslan.n

Üye
Katılım
3 Ağu 2012
Mesajlar
21
Puanları
1
Yaş
39
Enerji kesintisi sonrası ara sıra sürücü otomatik çalışmıyor .Resetlemekgerekiyor.
Altivar 71 surucumuz takılı kalmasının sebebi ne olabilir.

Enerji gidip geldikten sonra aynen otomatikte çalışmasını istiyorum
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
1.Tct yi lel sececeksin.
2.chcf yi sep sececeksin.
3.cd1 i ter sececeksin.
4. +24 yi LI1 ile sontleyeceksin islem tamamdir.
 
Biraz daha açıklar mısın.kavram yerine biraz daha açıklayıcı yazarsanız sevinirim.şimdiden teşekkür
 
COnF/FULL/I-0/tCC icerisinden 2C secilecek.(2 telli kontrol)

COnF/FULL/I-0/tCt icerisinden LEL secilecek.(calistirma ve durdurma icin 0-1 dikkate alinir.)

COnF/FULL/CtL/Fr1 icerisinden AIUI secilecek.(referans kanali ekran uzerindeki pot)

COnf/FULL/CtL/CHCF icerisinden SEP secilecek.(kanal konfigirasyonu terminal)

COnf/FULL/CtL/Cd1 icerisinden tEr secilecek.(komut kanali terminaller)

+24 ve LI1 sontlenecek. (Yada kalici buton da koyup ac kapa yapilarak start verilebilir.acik konumda oldugu icin enerji gidip geldiginde direk start alicaktir.)

Not: calisan sistem nasil bilmiyorum ama cok karsilastigim durum ise mesela surucuye emniyet olarak bilgi tam girilmiyor ariza olarak goruyor, oda reset atmayinca cihaz devreye girmiyor.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…