Slm Arkadaşlar,
Elimde 2,2 kw Altivar31 sürücü ile kontrol ettiğim bir motor var.Motor zincir dişliler ile bir lunapark aracını döndürüyor.Bu lunapark aracını eşit yük ile yüklediğimizde kalkışta sorun yok.Fakat dengesiz yük ile çalıştırdığımızda kalkış yapmıyor(Hafif elle ittirirsek kalkış yapıyor).Sürücüden motorun kalkışını güçlendirmek mümkün müdür?
ATV 31 de tork ayarı yokdur. Dengesız yük derken kastınız nedır. Sunu deneyınız istersenız. Set menusu, LSP (minumum hız) bunu deneyerek, mesela 5 hz veya daha yukarı alınız. Kalkısda daha rahat kalkar olmazsa dıger menulere bakalım,,
ATV 31 de tork ayarı yokdur. Dengesız yük derken kastınız nedır. Sunu deneyınız istersenız. Set menusu, LSP (minumum hız) bunu deneyerek, mesela 5 hz veya daha yukarı alınız. Kalkısda daha rahat kalkar olmazsa dıger menulere bakalım,,
Evet. CT ve VT uygulamaları için kullanılabilir.
Voltaj / frekans oranının seçimi, drC menüsündeki UFt parametresi tork ayarını belirler. Mevcut ayarlar şunlardır:
L: Sabit tork (paralel veya özel motorlara bağlı motorlar için)
P: Değişken tork (pompa ve fan uygulamaları)
n: Sensörsüz akış vektör kontrolü (sabit tork uygulamaları için)
nLd: Enerji tasarrufu (yüksek dinamikler gerektirmeyen değişken tork uygulamaları için) Bu, boşta olmadığında P oranına benzer şekilde çalışır ve
n oranı ile yük.)
UFt modifikasyonu, UFr'nin% 20 fabrika ayarına dönmesine neden olacaktır.