Ameliyathane Nem alma sorunu (Hijyenik klima santrali)

ramazanzor

Üye
Katılım
6 Şub 2014
Mesajlar
2
Puanları
1
Ekli dosyayı görüntüle 104086



Genel olarak bu güne kadar danışmanlık ve yerinde inceleme desteği verilen bütün hastanelerde ameliyathanelerde genel sıkıntı nem sorundur (%40-%60 aralığında tutamama)

Sistemleri yapan mühendis arkadaşların genelinde mi yoksa şartnamelerde yer alan mekanik projelerde mi , vs.vs. sıralayabileceğimiz bir çok etkenin varlığını saha da olan bütün arkadaşlar muztarip olmuş ,dinlemiş yada anlatmıştır.

Anlamsızca özellikle devlet kurumlarında oluşturulan ve yıllardır kopyala yapıştır yöntemiyle nesilden nesile aktarılan, değiştirilip güncellenmesi ,incelenmeyen ve nasıl olmuşsa kabul görmüş olan ,ne hikmetse kimsenin düzeltmeye cesaret edemediği mi desek yoksa kirişe ..... kalıplar

Hastane hijyenik klima santrali,

Problem : üfleme de set edilip dönüş havasında yakalanamayan ne oranı !!!???

çözüm:

1- serpantin kapasiteleri ( soğutma + Isıtma + Soğutma)
2- santral drenaj sistemi,
3- Santral fitrasyon (hepa filtre vs.)
4- otomasyon sistemi tarafından doğru algoritmaların yapılması.

Dışarıdan alınan nem miktarının ön soğutma da yoğuşturulması ve istenilen set değeri için ısıtma serpantin yardımıyla ayarlanması (soğutma ihtiyacı hasıl olursa son soğutma serpantini yardımı.)

Özetle:

Mekanik olarak santral yeterlilikleri , otomasyon program algoritmalarının düzenlenmesi ve unutmadan tabiki mekanik bakımların her zaman tam olması...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…