merhaba arkadaşlar,
kazan içindeki ürünü karıştırma işlemi yapan bir motor, karıştırma işlemine başladığında 5 amper çekiyor. bir süre sonra ürün koyulaştığından motor daha fazla amper çekmeye başladığında, mesela 8 amper olduğunda motor dursun. (rakamlar misal olarak verilmiştir.) bu işlemi nasıl yapabilirim. herkese kolay gelsin. saygılar.
Entes in akım izleme roleleri var 3 faz daki çekilen akımlar da dengesizlik varsa set edilen akım değerinin altında veya üstündeyse kontak çıkışı veriyor sen o kuru kontağı kullanarak motor kontaktorunu devreden cikarabilirsin.
Veya 3 adet akım trafosuyla entes in multi metresi var EPM04 TRUE RMS onla da kuru kontak çıkışı var onla da olur.
Kael dak72b dijital koruma cihazini kullana bilirsin yada entes epm 4c sanirim kontak cikisli olan dijital ampermetre kullanabilirsin dedigin mantigi ben kael de kullanmaktayim mesela 8 ampere geldiginde zaman ayari da yapabilirsin 10sn ayni degeri gordugunde sistemi durdurur gibi ozellikleride mevcut
Not: kael de 100a e kadar ayar yapilabiliyor ve kendinden akim trafoludur.