Kafanız kavram karmaşası içinde çok karışmış. size olayı çok iyi anlamanızı sağlayacak bir örnek vereyim bu iş bitsin;
1000kVA yani 1000.000VA Fazlar arası 400V Faz nötr 230V Transformatörümüz var çıkış nominal akımı 1450A
Siz bu transformatörün bir fazına 10w'lık bir lamba bağladınız yani 0,045A'lik bir alıcı.
Şimdi diyorsunuzki üretecim 1450A veriyor 220V - 0,045A'lik bir alıcım var bağlasam yanıp patlamaz mı? Sorduğunuz sorunun ne kadar mantıksız olduğunu şimdi herhalde anladınız...