Teşekkürler. Tesisatınızda, kablo vs herhangi bir problem olduğunu sanmıyorum..Bu bilgiler ışığında yoğunlaştığım iki nokta var :
1-Deşarj lambaları ( metal halide ) nın ilk devreye girerken çektiği yüksek demeraj akımı ve bu esnada yarattığı gerilim darbeleri
2-6 KVA lık bir güç, monofaze bir cihaz için çok fazla...(Ben olsam trifaze seçerdim)..Böylesi bir büyük güçlü cihaz, kendisinden sonra ki yüklere regüle edilmiş düzgün bir voltaj verebilmek adına, kendisinden önceki şebekeyi fazlasıyla kirleterek dalga şeklini bozar...
Bu UPS monofaze olduğuna göre, hangi faza bağlı olduğunu bulun, sonra da patlayan lambaların hangi fazda olduğunu not edin...Lamba sayınız yeterince fazla ve 3 faza eşit dağıtılmış ise, özellikle UPS in de bağlı olduğu tek bir fazda lambaların patladığına şahit olabilirsiniz...