Dalgica zarari su sekilde olur, ısınan bolgede direnc olusmus demektir direnc olunca da bir miktar gerilim dusumu meydana gelir. Yani dalgic uzerine bir miktar dusuk gerilim gider. Ayrica bariz bir sicaklik var ise bu goz ardi edilemez, birsey olmaz denilemez. Benim kanaatim kontaktor kontaklarinda asinma var temizlesenizde tam temas etmiyor.
1- 13 metre olan 3x25+16 ya bir tane daha aynı ölçüde 3x25+16 paralel bağlarsanız kablodaki ısınmayı çözersiniz.
2- 125 Amper şalter düşük kalkışta çekilen 200-300 amper gibi değerler muhtemelen şalterin kontaklarını bozmaya başlamıştır. Şalter kontaklarındaki ısınma da kablo uçlarına yayılıyordur. (Çıkış tarafındaki ısınmayı izah etmeye çalışıyorum). Yada çıkış kabloları da ince seçilmiştir (Nasıl olsa kısa mesafe diye dikkat etmiyorlar).
...tmş şalterini 160 ile değiştir...
...(tmş şaltere aliminyum kablo ile bağlantı yapılmış] yapılan yanlışlardan birisi..kablo alımınyum ,tmş bağlantı yeri bakır.. mutlaka ısınmayapar...malzemelerin uyumsuzluğu...( arko klemensleri hatırlayın)
çözüm ... ya alimınyumun hava ile temasını kesme[[bunun için özel jeller var,aynı zaman katkıyla iletkenliği artırılmış 50 gr 50-60 tl)
yada uygun al-cu malzeme ile bağlantı...
...tmş şalterini 160 ile değiştir...
...(tmş şaltere aliminyum kablo ile bağlantı yapılmış] yapılan yanlışlardan birisi..kablo alımınyum ,tmş bağlantı yeri bakır.. mutlaka ısınmayapar...malzemelerin uyumsuzluğu...( arko klemensleri hatırlayın)
çözüm ... ya alimınyumun hava ile temasını kesme[[bunun için özel jeller var,aynı zaman katkıyla iletkenliği artırılmış 50 gr 50-60 tl)
yada uygun al-cu malzeme ile bağlantı...