Ana dağıtım panolarını Şebeke ve de generatörden besleyen, mekanik kilitle bağlı şebeke ve de generatör hatlarını koruyan TMŞlerin projelerde aynı nominal akım değerinde seçildiğini görüyorum. Ama generatörden besleme sırasında kompanzasyon sistemi devre dışı kalıyor, reaktif güç ihtiyacı da generatör TMŞi üzerinden akıyor. O yüzden şebekeden gelen kabloyu koruyan TMŞ ile generatörden gelen kabloyu koruyan TMŞ nominal akım değerleri aynı olmamalı, generatör TMŞi daha büyük nominal akım değerinde olmalı diye düşünüyorum. Projelerde neden aynı alınıyor, ben bir şey mi kaçılıyorum? Şimdiden teşekkürler.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.


Tmş değerleri kompanzasyonsuz halindeki yüksek akıma göre şeçilir zaten olası bir arıza veya kompanzasyon panosundaki olası arıza durumunda oluşacak fazladan akım hesaba katılarak gerekli akım değerleri bulunur.Burada tabi ki tam yükte olup olmamasıda önemlidir.Şalt malzemeleri tam yüke göre şeçilir.Çoğu zaman bir çok işletmede tam yük değerleri ile çalışmaz.Buda problem riskini daha da düşürür.
 