Ana dağıtım panolarını şebeke ve de generatörden besleyen, mekanik kilitle bağlı şebeke ve de generatör hatlarını koruyan TMŞlerin projelerde aynı nominal akım değerinde seçildiğini görüyorum. Ama generatörden besleme sırasında kompanzasyon sistemi devre dışı kalıyor, reaktif güç ihtiyacı da generatör TMŞi üzerinden akıyor. O yüzden şebekeden gelen kabloyu koruyan TMŞ ile generatörden gelen kabloyu koruyan TMŞ nominal akım değerleri aynı olmamalı, generatör TMŞi daha büyük nominal akım değerinde olmalı diye düşünüyorum. Projelerde neden aynı alınıyor, ben bir şey mi kaçılıyorum? Şimdiden teşekkürler.