Selamlar Arkadaşlar;
Benim çalıştığım fabrikada her makinanın ayrı ayrı enerji analizörü mevcut, merkezi sayacımızıda tedaş uzaktan izleme yaparak faturayı kesiyor. her makinanın analizöründen aldığımız kwh değerlerini topladığımızda faturada gelen aktif toplama eşit olması gerekirken, makinalar toplamı faturadaki aktif tüketim toplamından yaklaşık %10- %15 daha az çıkıyor. sebebi hakkında yorumları olan arkadaşların cevaplarını bekliyorum. forumda arama yaptım tam olarak birşey bulamadım. Yardımlarınızı rica ediyor iyi günler diliyorum.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
1-Trafo kayıpları(Dağıtım trafosunun bakır kayıpları)
2-Kabloların bakır kayıpları
3-Okuma zamanı farkı(tüm sayaçlar aynı anda okunmalı)
4-akım trafosu ve gerilim trafosunun dönüştürme oranından kaynaklı hata.
5-Merkezi sayacın kendi ölçme hatası
6-Ölçüme dahil olmayan başka bir yükün var olması,

gibi nedenler olabilir.
 
Teşekkür ederim sayın hemmuhtek,
Peki sorun trafo kayıplarından ise bu fark zamanla artatmı? trafo kaybını önlemek için ne tarz bir hizmet almak gerekir acaba.
iyi çalışmalar
 
makinalar dışında başka bi şey yokmu aydınlatma dolap priz bilgisayar motorlar vb okumadığınız diğer yüklerden kaynaklanıyor.slm
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…