Anahtara basınca bazen anında bazen daha sonra sigorta atıyor


şimdi sorun devam ediyor mu ?
 
Sigorta kutusunda 10 amperlik aydınlatma sigortası üzerinde başka devre var mı ?
sorun olmadan önce buattan işlem yaptınız mı ?
 
..duy ve kablo bağlantısı sıkı olmalı..kabloyu bağladıktan sonra duyu monte ederken gevşeme olabilir...anahtar içinde aynı şey söz konusu..duy ve lamba uyumsuzluğuda olabilir..
 
..duy ve kablo bağlantısı sıkı olmalı..kabloyu bağladıktan sonra duyu monte ederken gevşeme olabilir...anahtar içinde aynı şey söz konusu..duy ve lamba uyumsuzluğuda olabilir..
Hepsini kontrol ettim duyu değiştirdim ampulu değiştirdim kabloları biraz borudan oynattım rahat hareket ediyor anlamadım gitti
 
Tesisat yeni Sigorta 10 amper 4 lamba bağlı ama sadece balkon anahtarına basınca bazen sigorta atıyor sorun bu

merhaba
siğortada sorun yok
prizde sorun yok
kabloda sorun yok
duyda sorun yok
ne kaldı ?
buat ve tüm bağlantı yerleri .
yada yaptğınız işlemlerinde sorun var .

hemen atması ( direk kısa devre demek )
bir zaman sonrası atma .( kabloda kırıklık , bağlantı yerlerinde sorun , ıslaklık )
kablonun ısınmadan dolayı ( ark ) siğorta atması

yeni sigorta 10 amper 4 lamba bağlı ama sadece balkon anahtarına basınca bazen sigorta atıyor
ip uçlarının önemi .
10 amperlik siğortaya bağlı aç adet anahtar var ? tesisat nasıl ( 4 lambanın )

bu siğorta ait , tüm anahtarların içini açın anahtarın enerjisini faz mı ? kesiyor nötr mü ?

atma sırasında bazen atıyor dediğinizde başka lambalarda çalışıyormuydu ?

test : duyu değiştirdiğiniz lambanın ampulunu sökün ve anahtarını açın . teste tabi tutun .

ip uçları verin testler yapın .
tarafımızdan sorulan soruların amacını anlamanız .
sorunlara cevap ne soruldu ise açıklamalı cevap vermniz , sorunun amacını anlayın .

koay gelsin sağlıcakla kalın .
 
Şimdi 3 kere bastım sigorta atmadı genelde gece atıyor
 