Slm herkese iyi akşamlar elimde klemsan in klea 320p analizor u var bunun anlık değerlerini görüyorum ama toplamları bı göremiyorum sayaçlarını nedeni nedir acaba
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Slm herkese iyi akşamlar elimde klemsan in klea 320p analizor u var bunun anlık değerlerini görüyorum ama toplamları bı göremiyorum sayaçlarını nedeni nedir acaba
100/5A akım trafosu için 20 girdiniz sanırım. Bütün akım trafolarında bu oranı istemez. Bir kısmında seconder akımını ayrı girip primer akımını direk yazarsın. Buna dikkat edin bence. Oran istemiyor olabilir.