4a2d modülle bir oransal valfi kontrol etmek istiyorum.0-10 v çıkış verdirerek nasıl yapabilirim.hazır bir örnek var mı?
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
4a2d modülle bir oransal valfi kontrol etmek istiyorum.0-10 v çıkış verdirerek nasıl yapabilirim.hazır bir örnek var mı?


Aşağıdaki linkten 4A2D modülünün dökümanına ulaşabilirsin. Gerekli jumper ayarlarını 0-10V göre yaptığında ilgili analog çıkış adresine 0 ile 16383 arası bir değer yazarak kontrol edebilirsin.

Burada,
0 = 0V
16383 = 10V
 