Arkadaşlar yaptığım bir proseste analog inputlar var. (Örneğin pt100) normx ve scalex ile skala işlemi yaptırıyorum. Bu değerleri en son scalex işleminden çıkan datayla mi kullanacam? Örneğin ekrandan okuma ya da program içinde karşılaştırma komutlarını kullanırken?
 
Promühendis Merhabalar;
Analog sinyal ile çalışırken scale edilmiş veri ile çalışmak istiyorsanız scalex işleminden çıkan veriyi kullanackasınız,fakat direk pt100 mödülünden okuma yapıyorsanız scalex kullanmanıza gerek yok ,

Kolay Gelsin
 
PT100 analog dönüştürücüsü çıkışı 0-10 V. veya 0-20 mA dir... (4-20 mA da olabilir).
PLC'nin (S7-1200) bunu okuyacağı değer 0-27648 dir...
Siz bunu Scale ederek reel ısı değerini elde edersiniz...
Sonrada o değeri (Resimde MD110) istediğiniz yerde kullanırsınız.
 

Ekli dosyalar

  • xxx.jpg
    32.8 KB · Görüntüleme: 307
Çok teşekkür ederim. Faydalı bir bilgi aynı şekilde analog çıkış için de bir örnek yapabilir misiniz acaba?
 
Pt100 den direk 0 ike 27648 arasında değer gelmez mi nasıl kullanacak ki direk?
 
Çok teşekkür ederim. Faydalı bir bilgi aynı şekilde analog çıkış için de bir örnek yapabilir misiniz acaba?
Analog çıkışta da aynı işlemi uygulamada değerlere yer değiştireceksiniz...
Linkteki videonun ilk 5 dakikası Analog çıkış... Sonrasında giriş gösterlimiş..
Videoda Çıkış için Mim:0 - Max:10 düşünülmüş... Siz istediğiniz iki aralığı seçebilirsiniz.
 
M10.1 kullanmadan direk M10.0 ı kullansanda olur...
 

Ekli dosyalar

  • Adsız.jpg
    108 KB · Görüntüleme: 77
Küçük bir karışıklık olmuş... Düzelttim..
 

Ekli dosyalar

  • xxx.jpg
    105.5 KB · Görüntüleme: 98