Bu konuda akım sensörleri sensör mantığını tam olarak anlamanda yardımcı olabilir: Akım okumak için "
akım trafosu" kullanmak sıklıkla tercih edilen bir ölçüm birimidir. Akım trafosu troid şekilnde olup içinden geçen iletkendeki akımı ölçer. Tabi ki trafonun çalışabilmesi için bu akımın AC olması gereklidir . Bundan sonrasını bildiğimiz trafo hesabı gibi düşünürsek eğer, içinden geçen iletken primer , trafo bobininin 2 uçlu çıkışı da seconder gibidir. Burada bir çevirme oranından bahsedilir. Mesela 1000:1 çevirme oranı olduğunu düşünelim , primerden 100A Ac akım geçtiğinde , seconderden 100/1000=0.1A akım akar ve bu akım ölçümde kullanılır. Bu seconder akımını üretinin tavsiye ettiği uygun bir direncin üzerinden akıtarak Voltaj'a çevirilmiş olur. Bu değer artık ölçmeye uygundur.
Bu devrede akım sensörü ile evdeki herhangi bir cihazın çektiği akımı ölçtüm. Trafonun seconder uçlarını şekilde görüldüğü gibi 100r dirençten geçirdim ve direk opamp'ın + ucuna verip uygun dirençlerle yükselttim. Tabi daha sonra da pic'in analog girişine verip gerekli hesaplamaları yaptım.
Sonuc olarak bu sistem ile evdeki herhangi bir cihazın ne kadar enerji tükettiğini ölçmek için kullandım. Okunabilecek seviyeye indirdiğim bu akımı da "True RMS" yöntemi ile etkin değerini hesaplayıp toplam enerjiyi hesapladım.
Akım sensörünün datasheetini şu anda bulamadım ama istersen biraz daha derinlere bakabilirim..
Forumda da bu akım sensörleri ile ilgili daha detaylı bilgiyi rahatlıkla bulabilirsin
Bu da benim daha önceden açtığım bir başlık:
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/entes-akım-trafosu-ct-25.20095/