Anlam veremedigim elektrik tesisat problemi

bir de toprak hattını megerle ölçün
 

faz sırası rölesi var mı tesisatta?
 
şebeke elektriğinde iken toprakla nötr arası kısa devre edin eğer kaçak akım atıyorsa topraklama var eğer atmıyorsa tesisatınızda toprak yok bu sebepten dolayı jenaratörden gelen toprak akımı kaçak akımı attırabilir.
 
Sitenin tamamini besliyor. Bir tek bende sorun var.
Arıza için kontrole gelindiğinde önce nötr hattını kontrol ettirin. Diğer meskenlerde sorun olmaması problemin jeneratörde değil sizde olduğuna işaret. Dengesiz gerilimler nötr hattının kopması veya zayıflamasından kaynaklıdır. Yükler iki faz arasına kalacağından düşük dirençli ısıtıcı gibi yüklerde düşük gerilim yüksek dirençli(reaktanslı) adaptör gibi yüklerde yüksek gerilim oluşur. Bu yüzden adaptörleriniz arıza yapmış.

Saygılarımla....
 
jenaratör besleme ucunda adp nötr toprak baglantı hatası nötr muhtemelen toprak barasına baglı
 
Topraklama oldugunu dusunmuyorum. Tadilat oncesi olcumumde toprak notr arasi 0.2v urunler takildiktan sonra 1.2v civarina cikti direnc olarak ise direncin 0 ile degerler arasinda dolastigini gormustum.
 