Kacak akim 80A'lik ama sorun o degil. Jenerator devreye girince tesisatin ters yone gidip de kacak akim rolesini attirmasindan bir yorum cikartilabilir dedim. Yani sistem trafodan gelen 3 faz 1 Sigorta, kacak akim rolesi, jenerator tesisati sonra dukkan ici sigortalar seklinde ilerliyor.
şebeke elektriğinde iken toprakla nötr arası kısa devre edin eğer kaçak akım atıyorsa topraklama var eğer atmıyorsa tesisatınızda toprak yok bu sebepten dolayı jenaratörden gelen toprak akımı kaçak akımı attırabilir.
Arıza için kontrole gelindiğinde önce nötr hattını kontrol ettirin. Diğer meskenlerde sorun olmaması problemin jeneratörde değil sizde olduğuna işaret. Dengesiz gerilimler nötr hattının kopması veya zayıflamasından kaynaklıdır. Yükler iki faz arasına kalacağından düşük dirençli ısıtıcı gibi yüklerde düşük gerilim yüksek dirençli(reaktanslı) adaptör gibi yüklerde yüksek gerilim oluşur. Bu yüzden adaptörleriniz arıza yapmış.
Bu tip sistemlerde,transfer şalterinin 4 kutuplu olması gerekir.Şebeke ve jeneratör topraklamalarının farklı olmasından,kaçak akım çalışabilir.Ancak,sizin dışınızdakilerinde,bu durumdan etkileniyor olması gerekir.
şebeke elektriğinde iken toprakla nötr arası kısa devre edin eğer kaçak akım atıyorsa topraklama var eğer atmıyorsa tesisatınızda toprak yok bu sebepten dolayı jenaratörden gelen toprak akımı kaçak akımı attırabilir.
Bu tip sistemlerde,transfer şalterinin 4 kutuplu olması gerekir.Şebeke ve jeneratör topraklamalarının farklı olmasından,kaçak akım çalışabilir.Ancak,sizin dışınızdakilerinde,bu durumdan etkileniyor olması gerekir.