Anlam veremedigim elektrik tesisat problemi

Vedat bey jenerator hattini sebekeye verince, sebeke noturunun degilde jenerator noturunun tesisatiniza geldigine emin olunuz. Sebekeyi ayiran kontaktorle calisan baska bir kontaktor koyarak noturu de ayirip jenerator hattini sebekeden notur dahil ayirin ve k.a.k.r sinden hangi sebeke voltaji geciyorsa o sebekeye ait noturun gectigine emin olun. Boyle yaptiginizda muhtemelen k.a.k.r tutacaktir. Cihazlarinizin yanmasida bu notur farkliligindan olmali... saygilar
 
@ÖKSÜZÇOÇUK sende iş bitmemiş ihtiyar!
 
Anladığım kadarıyla şebekeden gelen ve jenaratörden gelen nötr hattının birleştirildiği yerde sorun vardır. Üçfaz nötr kontaktörlerin girişinden mi yoksa çıkışından mı birleştirilmiştir? Bunlar biri birinden bağımsız çalışmalıdır, çakıştıklarında kaçak akımın tutması mümkün olmayacaktır. Prizdeki voltajın değişkenliğine gelince Jenaratörden gelen üç faz ve nötr özellikle nötr bağlantısına dikkat edilmelidir. Kullanılan cihazlar iki faza kalınca yanması kaçınılmazdır.
 
Eski tarihli bir kionuya yazmışsınız,

Evet ilk mesajdan anlaşılıyor, jeneratör beslemesi nötründe hata var.
Hatta nötr yerine fazı servis ettiği bariz,
prizlerde 370V görülmesinden , adaptörlerin şunun bunun gümlemesinden açıkça belli.
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…