Apartmandaki topraklama sorunu

Faz nötür arası 220V ve Faz toprak arası 220V ölçüyorum diyorsunuz. Bu demek değildirki nötür ile toprak birleştirilmiş.Nötür ile toprağı birleştirmeden Faz toprak arasını ölçtüğünüzde yine 220 V okursunuz. Toprak megeri ile binanızın topraklama direncini ölçünüz ve sizin oturduğunuz daire ile topraklama ölçümü yaptığınız nokta arasında çekilmiş olan topraklama kablosunu kontrol ediniz.Kolay gelsin...
 

Koyu gösterdiğim kısımları açıklar mısınız?
 
Kafamdaki şema şu:
buvattan gelen faz ve nötr kaçak akım rölesinden geçiyor. Buvattan gelen toprak ise( yani nötr) direkt termosifonun topraklamasına bağlı. Yani bir kaçak durumunda kaçak akım rölesi atacaktır diye düşünüyorum.


Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraflar, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
 
merkezi topraklamalarda çok sorun yasanıyor. bütün topraklar ortak oldugu için bir evde bir makinenin govdesine 220 v kaçak olunca bütün binadaki bütün cihazların govdesinde 220 v yaklasık oluyor. benm basıma geldi boyle bi olay binadakiler olum korkusuyla yatıp kalkar oldu hatta hiçbir ev aleti kullanamıyolar. sonra arızalı noktayı buldum ve sorun cozuldu. benm tavsiyem eger alt katta oturuyorsanız kendi evinize harici bi toprak hattı cekin. en garanti yol bence bu. ama yinede kakr kullanmanızı tavsiye ederim eger cok eski bi bina diilse tabi.
 
topraklama hattını gorseniz dahi meger ile olcum yapmadan saglıklı topraklamam var dıyemezsınız
bu degısmez bır tecrubedır......
işin sonunda can guvenlıgı olunca cıddıyetını hafıfe almak ıntıhar olur ....
cogu topraklamalar sırf goruntu ıcabı yapıldıgı için (bırebır yasanmıs olaylardır abartma degıl) ölçum yapılması şart derım

avrupada yıllık bakımlarda topraklama muayenesı var ..,yorum sızın
 