Ustalar merhaba.Bizim klimanın dış ünite cam sigortası çalıştıktan 10 dk sonra yanıyor.6 kez değiştirdim aynı şekilde yandı.Sizce sorun nedir ? Servis çağırın demeyin çünkü çağırdım 2 adet.Biri cam sigortayı 150 tl ye değiştirdi gitti diğeri ise klima kartını söküp kartçıya göndermem gerekiyor dedi kabul etmedim.Cevaplar için şimdiden tşkler.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
merhaba oda kontrol paneli LG oda içi klima arçelik olan multi split yani otel odalarındaki klimanın kart üzerindeki cam sigortası atıyor karta bağlı bütün kabloları çıkarttımda atmadı iki fandan birini aktığımda 4 a lik sigorta patlayarak attı bir fanlı olarak çalıştırdığımda hata kodu veriyor tak fanlı çalıştırrabilirmiyim
merhaba oda kontrol paneli LG oda içi klima arçelik olan multi split yani otel odalarındaki klimanın kart üzerindeki cam sigortası atıyor karta bağlı bütün kabloları çıkarttımda atmadı iki fandan birini aktığımda 4 a lik sigorta patlayarak attı bir fanlı olarak çalıştırdığımda hata kodu veriyor tak fanlı çalıştırrabilirmiyim
artık emekli oldum zor hatırlıyorum, ilk önce kondanstörlerde sorun ara, sonra entegrelere bak. otel klimalarındaki en çok arızalardır. bir de IR gözleri yedekli ol. aklında olsun sigortanın atması demek kart üzerindeki bir arızayı işaret eder, her zaman yüksek voltajdan sigorta atmaz.
tesekkürler ustam sorunu çözdüm hata fanda çıktı fan arızası sigorta attırıyordu fanı değiştirdim fakat kartta da sorun olduğunu fark ettim kartın fan çıkısını kontrol ettik paralel fan çıkısı vardı ama ne hikmetse bir slotu hatalı kullanılmayan bir odanın kartını söktüm taktım şimdilik çalışıyor