Arkadaşlar arçelik 7411a 47000 btu
R410a gazlı klima soğutmayıda ısıtmayıda zayıf yapıyor gazını tamamen vakumlayıp üzerindeki etiket değeri gibi 3.300 kğ verdim farkeden birşey olmadı. kompresör basıncından şüpheleniyorum. başka hangi ihtimaller olabilir yardımcı olursanız sevinirim teşekkürler
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kardes klımanda cok kırlı olabılır boru tesısatında kırık olabılır 4 yollu vanan karıstırıyor olabılır kompresor kapasıtesınden dusmus olabılıri.
 
arkadaşımızın dediği gibi..

borularda kırılma,bükülme vs. olabilir...

kompresör normalden fazla akım çekiyorsa Borularda kırılma vs. vardır..
 
ısıtma ve soğutma pozisyonlarındaki basınçları normalmi değilse sistemde tıkanıklık vardır.4 yolludan olabilir
 
Arkadaşlar tahmini olarak olasılıkları söylemişler çok teşekkür ediyorum onlara.. ama ...

Ama derken ben sizden dayanaklı bilgi istiyorum. Madem kg olarak gazı verdiniz vakumlayarak işlem yaptınız siz birde cihaz ısıtmada çalışırken cihazın emme basma basınçlarını psi olarak ve iç ortam ile dış ortam sıcaklıklarını bizimle paylaşırmısınız. Bu ölçümlerinize göre de cihazın durumunu değerlendirsek daha bilimsel teknik ve mantıklı olmazmı ?

kolay gelsin iyi çalışmalar...
 
borularına bak dıs ve ıç unıtenenn kondanserlerıne bak temızmı eger bunlarad sıkıntı yosa gazını bosalt klımayı bosta calıstır basıncına bak motrun eger sıkıntı yoksa 4yollu vana arızalıdır
 