klimam soğutmada herşey normal. sorun ısıtmada iken . ısıtmada dış ünite fanı calışmıyor. bir sure sonra dış ünite termik açıyor ve dış ünite duruyor ne yapmalıyım.
Dış ünitede batarya sıcaklık sensörü var mı kontrol ediniz. Sensör var ve çalışmıyorsa yada yerinden oynamışsa batarya sıcaklığını görmüyor ona göre fanı kontrol edemiyor olabilir.
Soğutmada normal çalışıyor ısıtmada çalışmıyor ise aklıma gelen durum bu.
Cek valf uzerindeki kilcal tikali olabilir. Dis unite klemensde 2 ve 5 numarada 220 varsa dis fan , 2 ve 4 numarada 220 volt varsa 4 yollu ceker. Eger bu degerler yoksa kart yada boru sensoru olabilir.
sağol adaş verdiğin bilgi işime cok yaradı teşkkur ederim adaş..... iç ünite kartını soktum dış fanı kontrol edecek bir röle göremedim. iç ünite boru ve ortam sensörleri değiştirdim diş üniteyi ulaşmak biraz zor. uzun merdivene ihtiyacım var sanırım.....