Merhaba,
defter delme makinesinde defteri yukarı kaldıran asansör var ve bu asansörün bir yavaş modu var kalkış için bir de hızlı.
ilgili proje sayfasını ekledim.
s6 sensörü defter görünce yavaşlıyor asansör.
problem şu asansör hep yavaş modda. sanki sensör sürekli defter görüyor.
pano üzerinden a1 rölesinden asansörü hızlı yavaş hareket ettirebildim. demekki röleden sonraki kısım sağlam.
sensörü değiştirdim. aynı şekilde röleyi çektiremiyor bu sensörler. sebebini irdelediğimde durum şu.
kumanda panosu üzerinde 24 v klemens bloğu ve
0 volt klemens bloğu var. makine çalışmadan evvel multimetre ile 24 voltu okuyabiliyorum. makineye start verince bir anda 11 v ta düşüyor. sensör + ve - si 11 volt olduğu için defteri görse bile röleyi çektiremiyor.
durum bu. ancak burdan öteye gidemedim.
kumandacı arkadaşları yardıma çağırıyorum. tüm gün yatırdık makineyi
defter delme makinesinde defteri yukarı kaldıran asansör var ve bu asansörün bir yavaş modu var kalkış için bir de hızlı.
ilgili proje sayfasını ekledim.
s6 sensörü defter görünce yavaşlıyor asansör.
problem şu asansör hep yavaş modda. sanki sensör sürekli defter görüyor.
pano üzerinden a1 rölesinden asansörü hızlı yavaş hareket ettirebildim. demekki röleden sonraki kısım sağlam.
sensörü değiştirdim. aynı şekilde röleyi çektiremiyor bu sensörler. sebebini irdelediğimde durum şu.
kumanda panosu üzerinde 24 v klemens bloğu ve
0 volt klemens bloğu var. makine çalışmadan evvel multimetre ile 24 voltu okuyabiliyorum. makineye start verince bir anda 11 v ta düşüyor. sensör + ve - si 11 volt olduğu için defteri görse bile röleyi çektiremiyor.
durum bu. ancak burdan öteye gidemedim.
kumandacı arkadaşları yardıma çağırıyorum. tüm gün yatırdık makineyi