elimko cihazında girilmiş olan range parametrelerini (4mA = 0 derece , 20mA = 100 derece) plc programında kullanacaksın. Cihazdan alınan 4-20mA analog sinyali ise herhangi bir plc nin analog sinyal modülüne bağlayacaksın. Siemensden örnek verirsek bu analog modüllerin 11bit, 12bit, 13bit çözünürlüklü seçenekleri bulunmaktadır.12 bit çözünürlüklü bir analog modülün kanalından okunan analog sinyal değeri bir wordlük integera çevirilmektedir. Bu da 0-27648 arasında değişen bir integer tipinde bilgi demektir. Yani sen 0 derecede bu analog modülün kanalından 0 değerini okursun, 100 derecede 27648 değerini okursun. Okunan değeri rangelere göre gerçek bilgiye çevirmek istiyorsan
gerçek sıcaklık = (kanaldan okunan bilgi) * (100 - 0) / 27648
formülünü kullanmalısın.