arkadaslar acılen yardım !!

efecim

Üye
Katılım
26 May 2012
Mesajlar
44
Puanları
1
Yaş
36
vestel plantıum 12000 lık klıma da ıc unıte de calıstıktan 5 dakıka sonra duruyor ve e5 arızası verıyor.arastırdım ve gaz kacagı oldugunu ogrendım.Bakır boruları kontorl ettım sıkıntı yok baska nerelerden problemı cozmem gerekır yardım ıstıyorum.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
cihazın gazını tamamladınızmı... cihazın gazı tamam da bu uyarıyı veriyorsa boru sensörüde sıkıntılı olabilir oda sağlamsa en sn elktronik kart akla gelebilir
 
tesekur ederım sıstemde gaz tamam sorun kartta ımıs
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…