Fazkoruma rölesi+zamanrölesi+kontaktör ile bir devre yapabilirsiniz.
Faz koruma rölesi Gerilim normal sınırlar içinde olduğu zaman çıkış vererek zaman rölesini tetikler, mesela zaman rölesini 10 saniyeye ayarladınız. Zaman rölesi bu süre boyunca kontaktörü enerjilendirmez ve şeekede meydana gelicek ani değişikliklerden sistemi korumuş olursunuz. 10 Saniyede de elektrik kesilmemişse şebekede problem yoktur, süre dolunca kontaktör enerjilenir ve sisteme elektrik gider.
Şebekede meydana gelicek herhangi bir arıza da faz koruma rölesi kontaktör enerjisini keser ve sistemi enerjisiz bırakır.
Ek olarak Elektrik dağıtım şirketinizden bağlı olduğunuz trafonun gerilmi ayarını kontrol etmesini de isteyebilirsiniz, 410 volt olağan dışı bir rakam.