Asansör motoru ve tesisatta parazit sorunu

Buradaki durumun şuan telefondan doktora başım ağrıyo majezik içtim ama geçmedi gibi bi durum arkadaşlar Allah aşkına siz mühendisin elinde sihirli değnek mi var sanıyosunuz ayrıca sadece espiri yaptık bak sonunda gülme ikonu var sizin daha iyi öneriniz varsa buyrun ozaman
 
tabiki sihirli degnek yok yanlis anlamanizi da istemiyorum kesinlikle.konuyu acan arkadas yapilmasi gereken bir cok seyi yapmis ve belliki atlanan bir durum var ortada..konuyu bastan beri takip ediyorum fakat sizin yaptiginiz yorum esprilide olsa daha gercekci bir cevap vermenizi beklerdim..saglik olsun diyelim..hayirli gunleriniz olsun
 
Bas hatları ve çokça sürücü olan tesislerde sıkça yaşadığımız bir durum.

Önlemler.

1) Sürücü motor arası kablo mutlaka liycy yani blendajlı olmalı ve blendajı tek taraflı olarak topraklanmalıdır.

2) Sürücü çıkışına filtre kullanılırsa elektriksel gürültüyü azalacak ve sürücüye giriş filtresi kullanıldığı taktirde sistemdeki harmonik dengesini bozmayacaktır.

3) Motor gövdesi topraklanmalı (Bahsettiğim topraklama motor beslemesi kabloları ile beraber sürücüden gelen toprak değil, motorun bağlı olduğu metal montaj alanı haricen topraklanmalı.).
 